Guest
Проблема в следующем, при работе насоса перекачка воды в контуре охлаждения , появляется посторонний шум временами, иричину понять не смог, что это отрыв струи , кавитация, на шум от подшипников не похож -пропадает временами на несколько минут.
Может кто сталкивался с этой проблемой подскажите.
LordN
похоже на воздух в системе...
сепаратор воздуха стоит?
olg2004
Здание многоэтажное? Насос наверху? Обратные клапаны стоят? Трубы черные может окалина?
Guest
Уважаемый LordN.

Эх,если бы я знал его устройство, не имею на него паспорта,хотя на выхлопе стоит кран с шлангом.(фото)

Olg2004, на одном этаже с оборудованием, трубы нерж., клапана электромагнитные(вроде работают трубы холодные, есть проток)
olg2004
Клапана электромагнитные - это круто.... А обратных механических точно нет? Проблема в том что если насосы с большой подачей а станция (насосная) находится наверху то может быть неравномерная подача. У нас на обьекте стучали клапаны - все решилось регулировкой подачи (воткнули шайбу между фланцев). Для насосных станций так же очень важную роль играет статическое давление (выключенные насосы, колличество воды вообщем). Ведь задача насоса просто придать скорость жидкость единожды создав перепад давлений.
LordN
Цитата(Guest Отправлено: Apr 4 2006 @ 18:43)
Эх,если бы я знал его устройство, не имею на него паспорта,хотя на выхлопе стоит кран с шлангом.(фото)

сепаратор - это такая типа бочка в коротую насыпаны типа гайки smile.gif вода входит, теряет скорость, гайки хитрые - от потока крутятся, получается бурбуление и пузырьки воздуха всплывают. вверху бочки должен стоять автоматический воздухоотводчик.
то что на картинке - вообще не понятно, плохо видно, но судя по описанию это м.б. предохранительный клапан.

Цитата(olg2004 Отправлено: Apr 4 2006 @ 19:52)
Для насосных станций так же очень важную роль играет статическое давление
да, точно, совсем забыл про это... убедитесь что при включенном насосе на входе есть избыточное давление(по опыту - надо хотяб 5м).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.